hola a todos
tengo que buscar informacion sobre soluciones para que un recinto contenido por muros pantalla sea estable hasta terminar a la cota cero del edificio
agradeceria vuestra ayuda
Hola javism, bienvenido a +arquitectura. Espero que aquà encuentres lo que buscas y que podamos contar contigo y tus aportaciones a menudo.
Respecto a la pregunta que planteas, a mi se me ocurren dos opciones a bote pronto. La primera es la que se utiliza normalmente: arriostrar los muros con puntales telescópicos desde las esquinas (como si fuesen una escuadra de carpinterÃa). La segunda es no vaciar las tierras hasta haber hecho la losa del techo del sótano. Esto raramente es posible. Una variante de esta opción es vaciar las tierras pero dejando unos taludes en el perÃmetro de los muros pantalla. Luego, cuando tengas la losa del techo (entonces los muros ya estarán arriostrados) y la rampa del sótano puedes bajar con una excavadora tipo bobcat y vaciar la tierra que falta.
hola a todos
tengo que buscar informacion sobre soluciones para que un recinto contenido por muros pantalla sea estable hasta terminar a la cota cero del edificio
agradeceria vuestra ayuda
ya se que es poca informacion y muy general pero es lo que me piden :
(proponer soluciones para que el vaciado de un recinto contenido por muros pantalla sea estable hasta terminar a la cota cero la estructura del edificio)
Ademas estas soluciones imagino que deben ser extensas porque me lo piden en un formato A3 y ayudandome de algun croquis si fuera necesario
Y esto llevando 2 semanas de curso... ya os podreis imaginar mis conocimientos
Entonces haber si alguien me puede ayudar con algun enlace donde venga algun croquis o algo para orientarme un poco, o con sus propios conocimentos os lo agradeceria
CArlos y muchas gracias y haber si me lo puedes ampliar un poco
Otra cosas, a parte de lo que comenta carlos, es utilizar anclajes. Se excava hasta cierta profundidad (dependiendo de la pantalla y el tipo de terreno) y se ancla a ese nivel perforando, poniendo unos cables, inyectando hormigón y tensando los cables cuando este haya fraguado. A continuación se excava hasta otro nivel en el que es repite la operación de anclar y asà hasta tener la excavación completa. :D
No se si me he explicado mucho y soy consciente de que hay imprecisiones, pero supongo que da una idea del proceso. Desconozco donde encontrar algún croquis, lo siento.
Ya nos contarás que vas averiguando! Nos leemos...
Hola javism, bienvenido a +arquitectura. Espero que aquà encuentres lo que buscas y que podamos contar contigo y tus aportaciones a menudo.
Respecto a la pregunta que planteas, a mi se me ocurren dos opciones a bote pronto. La primera es la que se utiliza normalmente: arriostrar los muros con puntales telescópicos desde las esquinas (como si fuesen una escuadra de carpinterÃa). La segunda es no vaciar las tierras hasta haber hecho la losa del techo del sótano. Esto raramente es posible. Una variante de esta opción es vaciar las tierras pero dejando unos taludes en el perÃmetro de los muros pantalla. Luego, cuando tengas la losa del techo (entonces los muros ya estarán arriostrados) y la rampa del sótano puedes bajar con una excavadora tipo bobcat y vaciar la tierra que falta.
Espero haberte ayudado. A ver qué pueden decirte otros compañeros.
Saludos
PD: he movido tu mensaje al foro de consultas técnicas, que es mucho más apropiado que el del foro de estudiantes. Te aconsejo que cuando leas la respuesta edites también tu mensaje y pongas un tÃtulo más explicativo que un simple "ayuda", como "ayuda con muros pantalla", asà otros podrán saber solo leyendo el tÃtulo si les interesa el mensaje o si pueden aportar algo ;)
tengo que buscar informacion sobre soluciones para que un recinto contenido por muros pantalla sea estable hasta terminar a la cota cero del edificio
agradeceria vuestra ayuda
Pues creo que vas a tener que dar más detalles si quieres más información...
No entiendo tu segundo mensaje. javism.
ha sido sin querer al cambiarle el titulo
lo siento
ya se que es poca informacion y muy general pero es lo que me piden :
(proponer soluciones para que el vaciado de un recinto contenido por muros pantalla sea estable hasta terminar a la cota cero la estructura del edificio)
Ademas estas soluciones imagino que deben ser extensas porque me lo piden en un formato A3 y ayudandome de algun croquis si fuera necesario
Y esto llevando 2 semanas de curso... ya os podreis imaginar mis conocimientos
Entonces haber si alguien me puede ayudar con algun enlace donde venga algun croquis o algo para orientarme un poco, o con sus propios conocimentos os lo agradeceria
CArlos y muchas gracias y haber si me lo puedes ampliar un poco
También depende de la profundidad a excavar. Si es una sola planta, se puede hacer que la pantalla empotrada sea suficiente...
Otra cosas, a parte de lo que comenta carlos, es utilizar anclajes. Se excava hasta cierta profundidad (dependiendo de la pantalla y el tipo de terreno) y se ancla a ese nivel perforando, poniendo unos cables, inyectando hormigón y tensando los cables cuando este haya fraguado. A continuación se excava hasta otro nivel en el que es repite la operación de anclar y asà hasta tener la excavación completa. :D
No se si me he explicado mucho y soy consciente de que hay imprecisiones, pero supongo que da una idea del proceso. Desconozco donde encontrar algún croquis, lo siento.
Ya nos contarás que vas averiguando! Nos leemos...